Агульныя цяжкасц? ? буда?н?цтве
З -за хуткай хуткасц? буда?н?цтва, шырока прыняты адносна стаб?льная якасць ? невял?к? ?плы? кл?матычных фактара?. Асно?ны працэс буда?н?цтва падмурка? нудных кучы: макет буда?н?цтва, закладка, буравая ?стано?ка на месцы, расчыстка н?жняй адтул?ны, прасякнутую сталёвую клетку баласт, другасны катэтар, падводны бетон, як? выл?ваецца ? ачышчае адтул?ну, кучу. З -за складанасц? фактара?, як?я ?плываюць на якасць падводнага бетоннага зал?вання, сувязь кантролю якасц? буда?н?цтва часта станов?цца складанай кропкай кантролю якасц? падводных падмурка? падводнай кучы.
Агульныя праблемы ? падводным бетонным канструкцы? ?ключаюць: сур'ёзная ?цечка паветра ? вады ? катэтар ? паломку. Бетон, бруд або капсула, якая ?тварае друзлую сла?стую канструкцыю, мае плавае праслойку для зав?с?, што непасрэдна прымушае кучу разрывацца, што ?плывае на якасць бетону ? прымушаючы зак?нуць кучу; Да?жыня трубаправода, пахаванага ? бетоне, занадта глыбокая, што павял?чвае трэнне вакол яго ? роб?ць немагчымым выцягванне трубаправода, што прыводз?ць да з'явы разбурэння пар, што роб?ць выл?ванне не з'я?ляецца ро?ным, у вын?ку чаго бетон за межам? трубаправода губляе цякучасць з цягам часу ? пагаршаецца; Працаздольнасць ? падзенне бетону з н?зк?м утрыманнем пяску ? ?ншым? фактарам? могуць прывесц? да блакавання трубаправода, што прывядзе да разб?тых палосак для л?цця. Кал? зно? выл?ваецца, адх?ленне станов?шча не вырашаецца своечасова, ? плавае праслойк? для зав?с? з'яв?цца ? бетоне, што выкл?кае паломку кучы; З -за павел?чэння часу чакання бетону цякучасць бетону ?нутры трубы станов?цца горшым, так што змешаны бетон не можа быць нармальна нал?ваны; Корпус ? падмурак не добрыя, што прывядзе да вады ? сцяне корпуса, у вын?ку чаго навакольнае зямля апускаецца, а якасць палевай не можа быць гарантавана; З -за фактычных геалаг?чных прычын ? няправ?льнага св?дравання можна прывесц? да разбурэння сценк? адтул?ны; З -за памылк? канчатковага тэсту адтул?ны або сур'ёзнага абвалу адтул?ны падчас працэсу, наступныя ападк? пад сталёвай клеткай занадта то?стая, альбо вышыня зал?вання не на месцы, што прыводз?ць да до?гай кучы; З -за неасцярожнасц? персаналу альбо няправ?льнай аперацы?, акустычная труба выя?лення не можа працаваць нармальна, што прывядзе да ?льтрагукавога выя?лення падмурка Парса нельга нармальна праводз?ць.
?Каэф?цыент сумес? бетону пав?нна быць дакладным
1. Выбар цэменту
Пры звычайных абстав?нах. Большая частка цэменту, як? выкарысто?ваецца ? нашай агульнай канструкцы?, з'я?ляецца звычайным с?л?катным ? с?л?катным цэментам. Звычайна першапачатковы час усталявання пав?нен быць не раней за дзве з паловай гадз?ны, а яго с?ла пав?нна быць вышэй за 42,5 градуса?. Цэмент, як? выкарысто?ваецца ? буда?н?цтве, пав?нен прайсц? тэст на ф?з?чную ?ласц?васць у лабараторы? для задавальнення патрабавання? фактычнай канструкцы?, а фактычная колькасць цэменту ? бетоне не пав?нна перавышаць 500 к?лаграма? на куб?чны метр, ? яго трэба выкарысто?ваць строга ? адпаведнасц? з зададзеным? стандартам?.
2. Сукупны выбар
Ёсць два фактычных варыянта? агрэгата?. Ёсць два тыпы агрэгата?, адз?н - галечны жв?р, а друг? - здробнены камень. У фактычным працэсе буда?н?цтва галечны жв?р пав?нен стаць першым выбарам. Фактычны памер часц?ц агрэгата пав?нен быць ад 0,1667 да 0,125 трубаправода, а м?н?мальнае адлегласць ад сталёвай паласы пав?нна быць 0,25, а памер часц?ц пав?нна быць гарантавана ? межах 40 мм. Фактычнае ста?ленне грубага агрэгата пав?нна гарантаваць, што бетон мае добрую працаздольнасць, а дробная агрэгата пераважна сярэдняга ? грубага жв?ру. Фактычная верагоднасць утрымання пяску ? бетоне пав?нна быць пам?ж 9/20 ? 1/2. Суаднос?ны вады да попелу пав?нна быць пам?ж 1/2 ? 3/5.
3. Палепшыць эфекты?насць
Для таго, каб павял?чыць працаздольнасць бетону, не дадавайце ? бетон ?ншых прымешак. Бетонныя прымешк?, як?я выкарысто?ваюцца ? падводным буда?н?цтве, ?ключаюць у сябе зн?жэнне вады, павольнае вызваленне ? ?мацаванне засух?. Кал? вы хочаце дадаць прымешк? да бетону, вы пав?нны правесц? эксперыменты, каб вызначыць тып, колькасць ? працэдуру дадання.
Карацей кажучы, суаднос?ны бетоннай сумес? пав?нна быць прыдатным для падводнага зал?вання ? трубаправод. Каэф?цыент бетоннай сумес? пав?нна быць прыдатным так?м чынам, каб ён ме? дастатковую пластычнасць ? згуртаванасць, добрую цякучасць у трубаправодзе падчас працэсу зал?вання ? не сх?льны сегрэгацы?. Наогул кажучы, кал? падводная трываласць бетону высокая, да?гавечнасць бетону таксама будзе добрай. Так?м чынам, ад трываласц? цэменту якасць бетону пав?нна быць забяспечана з ул?кам бетоннай ацэнк?, агульнае суаднос?ны фактычнай колькасц? цэменту ? вады, прадукцыйнасць розных доп?нгавых дабавак ? г.д. ? гарантаваць, што каэф?цыент каэф?цыента бетону пав?нна быць вышэй, чым спраектаваная трываласць. Час змешвання бетону пав?нен быць адпаведным, а змешванне пав?нна быць аднастайным. Кал? змешванне нера?намернае, альбо прасочванне вады адбываецца падчас змешвання ? транспарц?ро?к? бетону, бетонная цякучасць дрэнная ? яе нельга выкарысто?ваць.
?Першыя патрабаванн? да выл?вання колькасц?
Першая колькасць нал?вання бетону пав?нна забяспечыць, каб глыб?ня трубаправода, пахаванай у бетоне пасля нал?вання бетону, не менш за 1,0 м, так што бетонная калонка ? трубаправодзе ? ц?ск бруду за межам? трубы збалансаваны. Першая колькасць зал?вання бетону пав?нна быць вызначана выл?чэннем у адпаведнасц? з наступнай формулай.
V = π/4 (D 2H1+KD 2H2)
Дзе v - першапачатковы аб'ём зал?вання бетону, м3;
H1 - гэта вышыня, неабходная для бетоннай калоны ? трубаправодзе, каб збалансаваць ц?ск з брудам за межам? трубаправода:
H1 = (H-H2) γW /γC, M;
H - глыб?ня св?дравання, м;
H2 - гэта вышыня бетоннай паверхн? за межам? трубаправода пасля першапачатковага зал?вання бетону, якая складае 1,3 ~ 1,8 м;
γW - шчыльнасць бруду, якая складае 11 ~ 12kn/m3;
γc - гэта бетонная шчыльнасць, якая складае 23 ~ 24kn/m3;
d - унутраны дыяметр трубаправода, м;
D - дыяметр адтул?ны для кучы, м;
k - каэф?цыент напа?нення бетону, як? складае k = 1,1 ~ 1,3.
Першапачатковы аб'ём зал?вання надзвычай важны для якасц? кучы на ??месцы. Разумны першы аб'ём зал?вання можа не тольк? забяспечыць пла?ную канструкцыю, але ? гарантаваць, што глыб?ня бетоннай пахаванай трубы адпавядае патрабаванням пасля запа?нення варонк?. У той жа час, першая разл?ванне можа эфекты?на палепшыць падшыпн?к падмурка падмурка, зно? прамываючы асадак на дне адтул?ны, таму першы аб'ём выл?вання пав?нен быць строга.
?Кантроль хуткасц? нал?вання
Па -першае, праанал?зуйце механ?зм пера?тварэння, якая перадае с?лу тупаватасц? ? глебе. Узаемадзеянне на стойных кучах пачынае ?твараецца, кал? нал?ваецца бетон куча. Першы нал?? бетон паступова станов?цца шчыльным, сц?скаецца ? асядае пад ц?скам пазнейшага нал?ванага бетону. Гэта зрушэнне ? пара?нанн? з глебай падвяргаецца ?зыходзячай устойл?васц? навакольнага пласта глебы, а вага цела кучы паступова пераносяцца на пласт глебы праз гэты супрац??. Для груды з хутк?м зал?ваннем, кал? ?весь бетон зал?ваецца, хоць бетон яшчэ не ?стано?лены, ён пастаянна падвяргаецца ?здзеянню ? ?шчыльняецца падчас нал?вання ? пран?кае ? навакольныя пласты глебы. У гэты час бетон адрозн?ваецца ад звычайнай вадкасц?, а адгез?я да глебы ? ?ласнага зруху ?стойл?васц? ?твараюць супрац??; У той час як для паль з павольным зал?ваннем, пакольк? бетон бл?зк? да першапачатковай устано?к?, супрац?? пам?ж ёй ? сценкай глебы будзе большым.
Доля дэдвейной ваг? сумных паль, перанесеных у навакольны пласт глебы, непасрэдна звязана з хуткасцю выл?вання. Чым хутчэй хуткасць выл?вання, тым меншая доля ваг?, перанесенай на пласт глебы вакол кучы; Чым павольней хуткасць выл?вання, тым большая доля ваг?, перанесенай на пласт глебы вакол кучы. Therefore, increasing the pouring speed not only plays a good role in ensuring the homogeneity of the concrete of the pile body, but also allows the weight of the pile body to be stored more at the bottom of the pile, reducing the burden of friction resistance around the pile, and the reaction force at the bottom of the pile is rarely exerted in the future use, which plays a certain role in improving the stress condition of the pile foundation and improving the use эфект.
Практыка даказала, што чым хутчэй ? больш гладкая праца кучы, тым лепш якасць кучы; Чым больш затрымк?, тым больш верагодныя здарэнн?, таму неабходна дасягнуць хуткага ? бесперапыннага зал?вання.
Час зал?вання кожнай кучы кантралюецца ? залежнасц? ад першапачатковага часу налады зыходнага бетону, ? пры неабходнасц? можа быць дададзены затрымка ? адпаведную колькасць.
?Кантроль пахаванай глыб?н? трубаправода
Падчас падводнага бетоннага працэсу, кал? глыб?ня трубаправода, пахаванага ? бетоне, будзе ?меранай, бетон будзе ра?намерна, мець добрую шчыльнасць, ? яго паверхня будзе адносна плоскай; Наадварот, кал? бетон распа?сюджваецца нера?намерна, нах?л паверхн? вял?к?, яго лёгка рассейваць ? раздзяляць, уплываючы на ??якасць, таму разумная пахаваная глыб?ня трубаправода пав?нна кантраляваць, каб забяспечыць якасць цела.
Пахаваная глыб?ня трубаправода занадта вял?кая ц? занадта малая, што па?плывае на якасць кучы. Кал? пахаваная глыб?ня занадта малая, бетон лёгка перакул?ць бетонную паверхню ? адтул?ну ? коц?цца ? асадку, выкл?каючы бруд ц? нават разб?тыя паль. Таксама лёгка выцягнуць трубаправод з бетоннай паверхн? падчас працы; Кал? пахаваная глыб?ня занадта вял?кая, супрац?? канкрэтнага ?здыму вельм? вял?к?, а бетон не можа падштурхнуць паралельна, а тольк? штурхае ?здо?ж знешняй сценк? трубаправода да вакол?ц верхняй паверхн?, а потым перамяшчаецца да чатырох бако?. Гэты в?хравы ток таксама лёгка раскац?ць асадак вакол кучы, вырабляючы круг н?жняга бетону, як? ?плывае на трываласць цела кучы. Акрамя таго, кал? пахаваная глыб?ня вял?кая, верхн? бетон до?га не рухаецца, страта спаду вял?кая, ? лёгка прычын?ць авары? на паломку, выкл?каныя блакаваннем труб. Так?м чынам, пахаваная глыб?ня трубаправода звычайна кантралюецца на працягу 2-6 метра?, а для вял?к?х дыяметра? ? вельм? до?гага пальца? яго можна кантраляваць у межах ад 3 да 8 метра?. Працэс выл?вання пав?нен часта ?здымацца ? выдаляць, а вышыню бетоннай паверхн? ? адтул?не трэба дакладна вымераць перад выдаленнем трубаправода.
?К?руйце часам чыстк? адтул?ны
Пасля завяршэння адтул?ны наступны працэс пав?нен ажыцця?ляцца своечасова. Пасля таго, як другая чыстка адтул?ны прымаецца, як мага хутчэй трэба праводз?ць бетонную разл??ку, а час застою не пав?нен быць занадта до?г?м. Кал? час застою занадта до?г?, цвёрдыя часц?цы ? брудзе будуць прыл?паць да сценк? адтул?ны, утвараючы то?стую брудную скуру з -за пэ?най пран?кальнасц? пласта глебы адтул?ны. Скура бруду зац?снута пам?ж бетонам ? глебавай сценкай падчас зал?вання бетону, якая аказвае змазку ? памяншае трэнне пам?ж бетонам ? сценкай глебы. Акрамя таго, кал? сцяна глебы на працягу до?гага часу замочваецца, некаторыя ?ласц?васц? глебы таксама будуць мяняцца. Некаторыя пласты глебы могуць набрацца, а трываласць будзе памяншацца, што таксама па?плывае на падшыпн?ку кучы. Так?м чынам, падчас буда?н?цтва патрабаванн? спецыф?кацый трэба строга выконваць, а час ад фарм?равання адтул?ны да канкрэтнага зал?вання пав?нен быць як мага больш скарачацца. Пасля таго, як адтул?ну будзе ачышчана ? квал?ф?кавана, бетон пав?нен быць зал?ты як мага хутчэй на працягу 30 хв?л?н.
?Кантроль якасц? бетону ? верхняй частцы кучы
Пакольк? верхняя нагрузка перадаецца праз верхнюю частку кучы, трываласць бетону ? верхняй частцы кучы пав?нна адпавядаць патрабаванням праектавання. When pouring close to the elevation of the pile top, the last pouring amount should be controlled, and the slump of the concrete can be appropriately reduced so that the over-pouring of the concrete at the top of the pile is higher than the designed elevation of the pile top by one pile diameter, so that the requirements of the design elevation can be met after the floating slurry layer at the top of the pile is removed, and the strength of the Бетон у верхняй частцы кучы пав?нен адпавядаць патрабаванням дызайну. The over-pouring height of large-diameter and extra-long piles should be considered comprehensively based on the pile length and pile diameter, and should be larger than that of general cast-in-place piles, because large-diameter and extra-long piles take a long time to pour, and the sediment and floating slurry accumulate thickly, which prevents the measuring rope from being difficult to accurately judge the surface of thick mud or concrete and causing Неадкладнасць. Пры выцягванн? апошняга раздзела нак?ро?валых труб, хуткасць выцягвання пав?нна быць павольнай, каб прадух?л?ць то?стую бруд, абсаджаны на верхняй частцы кучы, ад уц?скання ? ?тварэння "бруду".
У працэсе падводнага бетоннага зал?вання ?снуе мноства спасылак, як?я заслуго?ваюць уваг?, каб забяспечыць якасць паль. Падчас ачыстк? другаснай адтул?ны трэба кантраляваць паказчык? прадукцыйнасц? бруду. Шчыльнасць бруду пав?нна быць ад 1,15 да 1,25 у адпаведнасц? з розным? пластам? глебы, утрыманне пяску пав?нна быць ≤8%, а глейкасць пав?нна быць ≤28s; Та?шчыню асадка ? н?жняй частцы адтул?ны трэба дакладна вымераць перад зал?ваннем, ? выл?ванне можна зраб?ць тольк? тады, кал? ён адпавядае патрабаванням праектавання; Падключэнне трубаправода пав?нна быць прамой ? запячатанай, а трубаправод пав?нен быць выпрабаваны ц?ск да ? пасля выкарыстання на працягу пэ?нага часу. Ц?ск, як? выкарысто?ваецца для тэсту на ц?ск, заснаваны на макс?мальным ц?ску, як? можа адбыцца падчас буда?н?цтва, ? ?стойл?васць да ц?ску пав?нна дасягаць 0,6-0,9mpa; Перад нал?ваннем, каб дазвол?ць пла?на вык?дваць ваду, адлегласць пам?ж дном трубаправода ? н?жняй часткай адтул?ны пав?нна кантраляваць пры 0. 3 ~ 0,5 м. Для грудзей стандартнага дыяметра менш за 600, адлегласць пам?ж дном трубаправода ? н?жняй часткай адтул?ны можа быць належным чынам павял?чана; Перад нал?ваннем бетону 0,1 ~ 0,2м3 з 1: 1,5 цэментавага раствора трэба ?л?ваць у варонку спачатку, а затым бетон пав?нен быць зал?ты.
Акрамя таго, падчас працэсу зал?вання, кал? бетон у трубаправодзе не по?ны ? паветра ?ступае, наступны бетон пав?нен павольна ?водз?ць у варонку ? трубаправод праз жолаб. Бетон нельга ?л?вацца ? трубаправод зверху, каб пазбегнуць фарм?равання паветранага мяшка высокага ц?ску ? трубаправода, выц?скаючы гумовыя калодк? пам?ж секцыям? труб ? прымушаючы ?цечку трубаправода. Падчас працэсу зал?вання адданы чалавек пав?нен вымераць рост вышын? бетоннай паверхн? ? адтул?не, запа?няць падводныя зап?сы бетону ? зап?сваць усе няспра?насц? падчас працэсу зал?вання.
?Агульныя праблемы ? рашэнн?
1. Гразе ? вада ? трубе
Гразум ? вада ? трубаправодах, як?я выкарысто?ваюцца для зал?вання падводнага бетону, таксама з'я?ляецца агульнай праблемай якасц? буда?н?цтва пры буда?н?цтве пал? на месцы. Асно?ная з'ява заключаецца ? тым, што пры нал?ванн? бетону бруд у трубаправодах, бетон забруджваецца, с?ла памяншаецца, ? ?твараюцца праслойк?, што выкл?кае ?цечку. У асно?ным гэта выкл?кана наступным? прычынам?.
1) Рэзерв першай парты? бетону недастатковая, альбо хоць запаведн?к бетону дастаткова, адлегласць пам?ж дном трубаправода ? дном адтул?ны занадта вял?к?м, а дно трубаправода не можа быць пахавана пасля падзення бетону, таму што бруд ? вада ?ваходзяць зн?зу.
2) Глыб?ня трубаправода, уста?ленага ? бетон, недастаткова, так што бруд змешваецца ? трубаправод.
3) Серз трубаправода не шчыльны, гумавая падушачка пам?ж суставам? выц?скаецца ад адкрытай падушк? бяспек? трубаправода высокага ц?ску, альбо шва разб?ваецца, ? вада цячэ ? суста? ц? звар. Кадз?р выцягваецца занадта шмат, а бруд уц?скаецца ? трубу.
Каб пазбегнуць бруду ? вады, як?я ?ваходзяць у трубаправод, неабходна прыняць адпаведныя меры, каб прадух?л?ць яго. Асно?ныя праф?лактычныя меры наступныя.
1) Колькасць першай парты? бетону пав?нна быць вызначана выл?чэннем, а для вык?ду бруду з трубаправода варта падтрымл?ваць дастатковую колькасць ? с?лу ?н?з.
2) Рот трубаправода пав?нен захо?вацца на адлегласц? не менш за 300 мм да 500 мм ад дна пазы.
3) Глыб?ня трубаправода, уста?ленага ? бетон, пав?нна захо?вацца не менш за 2,0 м.
4) Звярн?це ?вагу на кантроль над хуткасцю зал?вання падчас зал?вання ? часта выкарысто?вайце малаток (гадз?нн?к) для вымярэння бетоннай паверхн?. У адпаведнасц? з вымеранай вышынёй, вызначце хуткасць ? вышыню выцягвання нак?ро?валай трубы.
Кал? вада (бруд) трапляе ? нак?ро?валую трубку падчас буда?н?цтва, прычынай авары? варта неадкладна высветл?ць, ? наступныя спосабы лячэння пав?нны быць прыняты.
1) Кал? гэта выкл?кана першай ц? другой прычынам?, згаданым? вышэй, кал? глыб?ня бетону ?н?зе траншэ? перавышае 0,5 м, то?ка вады можа быць перагледжана, каб нал?ць бетон. У адваротным выпадку нак?рую трубку трэба выцягнуць, бетон ун?зе траншэ? пав?нен быць ачышчаны машынай для ?смоктвання паветра, а бетон пав?нен быць па?торны; альбо нак?ро?валую трубку з рухомай н?жняй вечкам, пав?нны быць уста?лены ? бетон, а бетон пав?нен быць перароблены.
2) Кал? гэта выкл?кана трэцяй прычынай, трубку для зав?с? пав?нны быць выцягнутыя ? па?торна ?заемна ? бетон каля 1 м, а бруд ? вада ? трубцы для зав?с? пав?нны быць высмоктваны ? зл?ты з гл?нянай ?смоктваннем, ? тады воданепран?кальная заглушка пав?нна быць дададзена для па?торнага нанясення бетону. Для па?торнага бетону ? першых дзвюх пласц?нах варта павял?чыць дазо?ку цэмента. Пасля таго, як бетон зал?ваецца ? нак?ро?валую трубку, нак?рую трубу трэба злёгку падымацца, а н?жнюю заглушку трэба выц?снуць у нябожчый бетоне, а потым перал?ванне пав?нна працягвацца.
2. Блакаванне труб
Падчас працэсу зал?вання, кал? бетон не можа спусц?цца ? трубаправод, яго называюць блакаваннем труб. Ёсць два выпадк? блакавання труб.
1) Кал? бетон пачынае зал?вацца, вадзяная корка затрымалася ? трубаправодзе, што выкл?кае часовае перапыненне зал?вання. Прычыны: вадзяная корка (шарык) не вырабляецца ? апрацо?ваецца ? рэгулярных памерах, адх?ленне памеру занадта вял?кае, ? ён затрыма?ся ? трубаправодзе ? не можа быць вымыты; Да таго, як трубаправод будзе апушчаны, рэштк? бетоннай зав?с? на ?нутранай сцяне не цалкам ачышчаны; Бетонная спад занадта вял?к?, працаздольнасць дрэнная, а пясок выц?скаецца пам?ж вадой (мячом) ? трубаправодам, так што коркавая вадой не можа спусц?цца.
2) Бетонную трубаправод блакуецца бетонам, бетон не можа спусц?цца, ? цяжка нал?ць пла?на. Прычыны: адлегласць пам?ж ротам трубаправода ? дном адтул?ны занадта малая, альбо яна ?ста?ляецца ? асадак на дне адтул?ны, што абцяжарвае выц?сканне бетону з дна трубы; Удар бетону ?н?з недастатковы, альбо бетонная спаду занадта невял?к?, памер каменных часц?ц занадта вял?к?, суаднос?ны пяску занадта мала, цякучасць дрэнная, а бетон складана ?пасц?; ?нтэрвал пам?ж разл?ваннем ? кармленнем занадта до?г?, бетон станов?цца больш то?стым, цякучасць памяншаецца, альбо ён засты?.
У двух вышэйзгаданых с?туацыях праанал?зуйце прычыны ?х узн?кнення ? прыняцце спрыяльных праф?лактычных мер, так?х як перапрацо?ка ? памер вырабу вады, як? пав?нен адпавядаць патрабаванням, трубаправод пав?нен быць ачышчаны перад нал?ваннем бетону, якасць змешвання, а час нал?вання бетону пав?нна быць строга кантралюецца, адлегласць пам?ж каналам ? дном адтул?ны пав?нна быць выл?чана, ? колькасць першапачатковага сукупнасц?.
Кал? адбываецца блакаванне труб, праанал?зуйце прычыну праблемы ? даведайцеся, як? тып блакавання труб належыць. Наступныя два метады могуць быць выкарыстаны для барацьбы з тыпам блакавання труб: кал? гэта першы тып, згаданы вышэй, з ?м можна вырашыць ушчыльненне (верхняя блакаванне), засмучэнне ? дэмантаж (сярэдняя ? н?жняя блакаванне). Кал? гэта друг? тып, до?г?я сталёвыя бруск? можна зварваць, каб барана бетон у трубе, каб зраб?ць бетон падзенне. Для нязначнага закаркавання труб кран можа быць выкарыстаны для пах?лу вяро?к? трубы ? ?стано?к? прымацаванага в?братара ? рот трубы, каб зраб?ць бетон падзенне. Кал? яна ?сё яшчэ не можа ?пасц?, трубу трэба неадкладна выцягнуць ? разб?ць раздзел па ?частку, а бетон у трубе пав?нен быць ачышчаны. Праца пал?вання пав?нна быць па?торна выпра?лена ? адпаведнасц? з метадам, выкл?каным трэцяй прычынай прытоку вады ? трубу.
3. пахаваная труба
Трубу нельга выцягнуць падчас працэсу зал?вання, альбо труба не можа быць выцягнута пасля завяршэння зал?вання. Звычайна яго называюць пахаваным? трубам?, якая часта выкл?кана глыбок?м пахаваннем трубы. Аднак час выл?вання занадта до?г?, труба не перамяшчаецца ? часе, ?накш сталёвыя палоск? ? сталёвай клетцы не зварваюцца цвёрда, а труба сутыкнецца ? раск?даецца падчас падвешвання ? нал?вання бетону, а труба затрымалася, што таксама з'я?ляецца прычынай пахаванай трубы.
Праф?лактычныя меры: Пры нал?цц? падводнага бетону спецыяльны чалавек пав?нен рэгулярна вымераць пахаваную глыб?ню трубаправода ? бетон. Звычайна яго трэба кантраляваць у межах 2 м ~ 6 м. Пры нал?ванн? бетону, трубаправод пав?нен быць трох? пах?снуты, каб не дапусц?ць трубаправода прыл?пацца да бетону. Час зал?вання бетону пав?нен быць скарочаны як мага больш. Кал? трэба перарыв?ста перарыв?сты, трубаправод пав?нен быць выцягнуты да м?н?мальнай пахаванай глыб?н?. Перад тым, як апусц?ць сталёвую клетку, пераканайцеся, што зварка цвёрдая ? не пав?нна быць адкрытай зварк?. Кал? сталёвая клетка выя?ляецца друзлай падчас пан?жэння трубаправода, яе трэба выпра?ляць ? зварваць у часе.
Кал? адбылася пахаваная аварыя трубы, трубаправод пав?нен быць неадкладна падняты кранам з вял?к?м тонам. Кал? трубаправод усё яшчэ не можа быць выцягнуты, неабходна прыняць меры, каб выцягнуць трубаправод, а потым змагацца з ?м гэтак жа, як ? зламаная куча. Кал? бетон першапачаткова не засты?, ? цякучасць не зн?з?лася пры пахаванн? трубаправода, рэштк? бруду на паверхн? бетону можна высмактаць з адсмоктвальнай помпай, а потым трубаправод можа быць па?торны ? перапо?нены бетонам. Метад лячэння падчас зал?вання падобны на трэцюю прычыну вады ? трубаправодзе.
4. Недастатковая нал?ванне
Недастатковая разл?та таксама называецца кароткай куча. Прычына ? тым, што пасля зал?вання зал?вання, з -за краху рота адтул?ны або празмернай ваг? бруду на н?жняй верхняй частцы, рэштка зав?с? занадта то?сты. Буда?н?чы персанал не вымярае бетонную паверхню малатком, але памылкова дума?, што бетон бы? зал?ты на распрацаваную вышыню зверху кучы, што прывяло да авары?, выкл?канай кароткай кучай.
Меры праф?лактык? ?ключаюць наступныя аспекты.
1) Карном для рота адтул?ны пав?нен быць пахаваны ? строгай адпаведнасц? з патрабаванням? спецыф?кацы?, каб прадух?л?ць разбурэнне рота адтул?ны, а з'ява абвал?цца рота адтул?ны ? час працэсу св?дравання.
2) Пасля таго, як куча засумае, асадак пав?нен быць ачышчаны своечасова, каб гарантаваць, што та?шчыня асадка адпавядае патрабаванням спецыф?кацы?.
3) строга кантралюе вагу бруду абароны буравой сценк?, каб вага бруду кантралявалася пам?ж 1,1 ? 1,15, а маса бруду ? межах 500 мм ад н?жняй адтул?ны да зал?вання бетону пав?нна быць менш за 1,25, утрыманне пяску ≤8%? глейкасць ≤28s.
Метад лячэння залежыць ад канкрэтнай с?туацы?. Кал? няма падземных вод, гало?ка палева можа быць выкапана, плавае зав?сь ? глеба ? групе можна ?ручную, каб выкрыць новы бетонны суста?, ? тады апалубная апаратура можа быць падтрымана для падлучэння да кучы; Кал? ён знаходз?цца ? грунтавых водах, корпус можна падо?жыць ? пахаваць на 50 см н?жэй першапачатковай бетоннай паверхн?, а гразевая помпа можа быць выкарыстаны для зл?вання бруду, выдалення смецця, а затым ачысц?це палевую гало?ку для падлучэння паль.
5. Разб?тыя пал?
Большасць з ?х - другасныя вын?к?, выкл?каныя вышэйзгаданым? праблемам?. Акрамя таго, з -за няпо?най ачыстк? адтул?ны або занадта до?гага часу выл?вання, першапачаткова была ?стано?лена першая партыя бетону, а цякучасць зн?з?лася, ? працяглы бетон праб?ваецца праз верхн? пласт ? падымаецца, таму ? двух пластах бетону будзе бруд ? дзындры, ? нават увесь куча будзе бутэрброда з брудам ? вык?дваннем, каб утварыць разб?ты кулек. Для праф?лактык? ? кантролю над разб?тым? пал? ? асно?ным неабходна зраб?ць добрую працу ? праф?лактыцы ? кантрол? над вышэйзгаданым? праблемам?. Для разб?тых паль, як?я адбыл?ся, яны пав?нны быць вывучаны разам з кампетэнтным аддзелам, дызайнерск?м падраздзяленнем, ?нжынерным наглядам ? вышэйшым падраздзяленнем буда?н?чага падраздзялення для прапановы практычных ? магчымых метада? лячэння.
Згодна з м?нулым вопытам, пры ?зн?кненн? зламаных паль можна прыняць наступныя метады лячэння.
1) Пасля таго, як куча разб?та, кал? сталёвая клетка можна вывезц?, яе трэба хутка вывесц?, ? тады адтул?ну трэба перабраць з дапамогай удару. Пасля ачыстк? адтул?ны сталёвую клетку трэба пан?з?ць, а бетон пав?нен быць па?торны.
2) Кал? куча разб?та з -за блакавання труб, а нал?? бетон першапачаткова не ?мацаваны, пасля таго, як трубаправод вынос?цца ? ачышчаны, верхняя паверхня зал?ванага бетону вымяраецца малатком, а аб'ём варонк? ? трубаправода дакладна разл?чваецца. Кадз?р апускаецца ? станов?шча на 10 см над верхняй паверхняй нал?ванага бетону ? дадаецца шарыкавая мачавая бурбалка. Працягвайце нал?ваць бетон. Кал? бетон у варонку запа?няе трубаправод, нац?сн?це трубаправод пад верхняй паверхняй нал?ванага бетону, а мокрая сустава завяршаецца.
3) Кал? куча разб?та з -за калапсу альбо трубаправода не можа быць выцягнута, план дапа?нення? можа быць прапанаваны ? спалучэнн? з дызайнерск?м блокам у спалучэнн? з справаздачай аб аварыйнай авары?, а пал? могуць быць дапо?нены з абодвух бако? зыходнай кучы.
4) Кал? падчас праверк? кучы знойдзена разб?тая куча, у гэты час утвараецца куча, ? з гэтым можна звярнуцца да вывучэння метаду лячэння зац?рк?. Для атрымання падрабязнасцей, кал? ласка, звярн?цеся да адпаведнай ?нфармацы? аб падмацаванн? падмурка.
Час паведамлення: 11 л?пеня 2011 г.